Лана писал(а):
Волод писал(а):
"нинішні люди були не такі відсталі, як їхні попередники,"
І, через кілька абзаців:
"Кватирка у вікні була відчинена"
(Це зима...)
Даруйте, а що не так? Узимку провітрюють. А там, де у нас стоїть котел, кватирка відчинена завжди
Даруйте, а що так? Коли люди скиглять, що опалення дороге, і водночас, провітрюють вулиці...

Коли витрати енергії на м² у нас в рази більші, аніж у ЄС...
Котел у житлових приміщенях?
Але хіба він не загрібає повітря ззовні, і не видуває дим назовні?
А якщо ні, то навіщо він потрібен "такий красивий"??
Крім того, враховуйте, що кВт*година добута з газу в 1.6разів дорожча аніж нічна електрика в тризон.тарифі (1.3рази -- якщо двозон тариф). Електролічильник замінють безплатно...
І ці рази за умови закритих вікон. Відкриті -- х.з. наскільки це погіршить ситуацію...
Щодо СО2, то в одній невиправдано довгій темі було корисне повідомлення:
Птица Сирин писал(а):
Скажіть, куди й чим виводиться вуглекислий газ, якщо нема повітрообміну?
Скільки людина споживає повітря? Я колись таке гуглила для оповідання "Перевал". І про симптоми нестачі кисню. І про системи забезпечення газового складу (СЗГС) на космічних кораблях (навіть держстандарт такий існував). Усе це можна знайти. Тож мені трохи незрозуміло, про що тут бійка. )))
Візьмемо герметичну кімнату 20 м2 (50 м3). Звичайна концентрація СО2 десь 0,04%. Людина за годину видихає приблизно 25 літрів СО2 (15, коли спить і 30 - в активному стані). Що за вісім годин становить 0,08 м3 СО2, тобто 0,16%. У кімнаті буде вже 0,2% СО2 (0,16%+0,04%). Загалом, це вдвічі більше припустимих значень, але ще не смертельно. За добу (0,2%х3)=0,6 - це вже втрата свідомості і взагалі капець.
Виглядає якось страшнувато, хоча з власного досвіду якось і не розумію проблеми.
І у кімнаті на 33м³ мені добре навіть і пів доби без відчиненої кватирки.
І у 111м³ добре аж і цілу добу (до затяжного провітрювання перед увімкненням нічного опалення).
І у лісі з 99999999999(9)м³ довкола -- теж добре.

Тому, якось і нема певності, що земні приміщення дуже аж такі герметичні. Як не замазюкуй шпаринки -- а все одно ж якось воно та продувається... Можете й самі перевірити -- привідкрийте трошки двері до приміщення, про яке думали, що воно "герметичне" і обмацайте раму -- буде дути...
Зрештою, якщо аж так вже мучать закриті вікна, то чому би не купити рекуператорний провітрювач? Так хоч буде надія, що не половина опалення піде на вулицю, а трохи менше...